خطوات الإشراف على تنفيذ الأعمال الكهربائية للمباني



خطوات الإشراف على تنفيذ الأعمال الكهربائية للمباني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


3/1 شبكة تأريض المبنى :
- مراجعة تمديدات موصلات التأريض قبل صب خرسانة الميدات .
- قياس مقطع موصل التأريض وربطه بالأجزاء المعدنية من المبنى .
3/2 علب وحدات الإنارة في الأسقف :
- فحص علب وحدات الإنارة وطريقة تثبيتها في أماكنها طبقاً للمخططات .
- مراجعة مقاسات أبعاد العلب قبل وضع حديد التسليح .
3/3 تمديد المواسير :
- التأكد من اتصال المواسير بالعلب جيداً .
- مطابقة مقاطع المواسير طبقاً للمخططات وعدد الأسلاك وجداول التسليك .
- - التأكد من تمديد المواسير وحالتها قبل الصب لكافة الأغراض ( إنارة – مآخذكهربائية – هاتف – أجراس – كمبيوتر ) .
3/4 لوحات التوزيع الفرعية :
- مطابقة اللوحات الموردة والمركبة على العينات المعتمدة .
- التأكد من تركيب اللوحات في أماكنها بكل دقة ومنسوب ارتفاعها عن سطح الأرض .
3/5 المفاتيح والمخارج :
- التأكد من تركيب علب مفاتيح الإنارة وعلب مخارج البرايز في أماكنها ومنسوبارتفاعها عن سطح الأرض وطبقاً للمخططات 0
- تثبيت الماسورة بالعلبة تثبيتاً محكماً وجيداً .
- التأكد من تركيب علب مفاتيح الإنارة وعلب البرايز والتأكد من منسوب ارتفاعهاعن الأرضية .
3/6 التســليك :
- مطابقة مقاطع الأسلاك لمختلف الدوائر على المخططات .
- مراعاة عدم وجود وصلات داخل المواسير .
- تدقيق ألوان الأسلاك ومطابقتها على المواصفات .
- فحص المرابط الخاصة لربط الأسلاك داخل علب السحب (القسامات) ومراعاة عدم توصيلالأسلاك بدون استعمال مرابط خاصة معزولة .
- فحص أسلاك التأريض الممدة مع الدوائر الكهربائية ومطابقة مقاطعها للمواصفاتوالمخططات.
- مراجعة توزيع الدوائر لمختلف الأغراض وطريقة ربطها بالقواطع المختلفة وجودةالتوصيل .
- يتم التسليك بعد أعمال اللياسة .
3/7 تمديد الكابلات :
- تدقيق عمق وعرض الحفريات خارج المبنى حسب المواصفات والمخططات .
- تدقيق مقاطع ومسارات الكابلات قبل ردم وتغطية الكابلات .
- فحص تثبيت حوامل الكابلات المعلقة .
- عند استخدام نظام توزيع الطاقة بالقضبان النحاسية يتم الكشف على مقاطعهاومطابقتها للمواصفات والمخططات .
- تدقيق وجود طبقة الرمل بخندق الحفرية قبل وبعد تمديد الكابلات حسب المواصفات .
3/8 تركيب المفاتيح والمخارج المختلفة :
- مراجعة سعة المفاتيح والمخارج للأغراض المختلفة حسب المخططات والمواصفات .
- مراجعة ربط الأسلاك بالمفاتيح والمخارج .
- التأكد من تثبيت المفاتيح والمخارج جيداً .
3/9 تركيب لوحات التوزيع العمومية والرئيسية :
- مراجعة أبعاد القواعد الخرسانية ومنسوب ارتفاعها عن الأرض حسب المخططات .
- فحص طريقة تثبيت وربط الكابلات الرئيسية والفرعية مع القواطع المختلفة حسبالمخططات 0
- فحص ربط موصلات الأرضي العمومي بقضيب التأريض باللوحة .
- وضع أسماء الدوائر على غطاء لوحة التوزيع من الداخل .
3/10 تركيب وحدات الإنارة والمخارج :
- فحص جودة تثبيت وحدات الإنارة والمراوح بالأسقف والحوائط .
- فحص جودة توصيل الأسلاك المختلفة مع وحدات الإنارة والمخارج .
3/11 نظام حماية المبنى من الصواعق :
- فحص تمديدات شبكة الصواعق .
- فحص نقاط الاختبار في التمديدات الرأسية .
- مراجعة ( خنادق ) أرضي مانعة الصواعق .
- جودة تثبيت رأس الإبر لمانعة الصواعق وأبعادها أعلى سطح المبنى .
3/12 الأرضي العام :
- مطابقة عمق الحفريات لبئر التأريض .
- التأكد من عدم ملامسة المواد الخاصة بمعالجة التربة مع جسم لوح التأريضالنحاسي .
- التأكد من جودة اتصال موصلات التأريض مع الأرضي العام .
3/13 نظام الهاتف :
- مراجعة سعة السنترال بالنسبة لعدد الخطوط الخارجية والداخلية حسب المواصفات .
- فحص توصيل خطوط الهاتف مع اللوحة الرئيسية للسنترال .
- فحص توصيل الأجهزة المساعدة مثل ( البطاريات ، الشاحن ) .
- فحص أجهزة موظفي السنترال .
- فحص سعة العلب الفرعية ومقاطع كابلات الهاتف .
- اختبار الشبكة بعد وضعها في حالة التشغيل .
3/14 نظام إنذار الحريق :
- مراجعة توصيلات اللوحة الرئيسية مع اللوحات الفرعية طبقاً للمخططات والمواصفات .
- فحص توصيل الأسلاك مع قواعد مكتشفات الحريق ووحدات نهاية الخطوط بكل دائرة .
- مراجعة دوائر أجراس الإنذار .
- اختبار أداء لوحة التحكم الرئيسية بعد وضع النظام في حالة التشغيل .
3/15 النظام الصوتي :
- مطابقة أماكن وقدرة السماعات على المخططات .
- فحص التوصيلات في النظام .
- اختبار كفاءة النظام بعد وضع النظام في حالة التشغيل .
3/16 نظام الساعات الزمنية :
- أن توضع في أماكنها طبقاً للمخططات .
- فحص توصيلات الساعات .
- اختبار كفاءة أداء الساعات بوضعها في حالة التشغيل وضبط توقيتها .
3/17 نظام الطاقة غير المنقطعة ( U .P. S) :
- التأكد من سلامة وضع مجموعة البطاريات .
- التحقق من القدرة الإجمالية لمجموعة البطاريات .
- التحقق من مستوى السائل وكثافة المحلول في البطاريات .
- فحص كفاءة ربط البطاريات مع بعضها البعض ( على التوالي أو على التوازي ) .
- قياس جهد كل بطارية وجهد مجموع البطاريات بعد توصيلها .
- يراعى فصل تمديدات كل نظام في الأنظمة السابقة على حدة بحيث تكون تمديدات كلنظام مستقلة سواء داخل مواسير (P.V.C) أو المجاري الأرضية ، ويجب فصلها عن باقيدوائر القوى الكهربائية .
3/18 نظام تمديدات شبكات الكمبيوتر :
عام :
تنقسم شبكات الكمبيوتر من حيث التركيب والاتصال إلى نوعين :
أ – شبكات المناطق المحلية Local Area Network ( LAN)
ب- شبكات المناطق الواسعة Wide Area Network ( WAN)
أ – شبكات المناطق المحلية (( LAN :
أصبحت شبكات المناطق المحلية هي المكون الأساسي لكل موارد الكمبيوتر لكل شركةتقريباً ، وقد طورت شبكات المناطق المحلية لتربط مختلف المجالات الصناعية بعضهاببعض ، ومن أمثلة ذلك:- البنوك – المدارس – المكاتب ، وتعتبر مصدراً هاماً من مصادرالمعلومات لمستخدميها حيث تستطيع نقل كمية معلومات أكبر مع سرعة أعلى عن الطرق التيكانت مستخدمة قبل ذلك ، وتتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية :
1 – الوسط الناقل
2 – ميكانيكية التحكم
3 – وحدة التلاقي للشبكة
ب- شبكات المناطق الواسعة ( WAN) :
وتضم الشبكات أجهزة الكمبيوتر والتي تقوم بمختلف العمليات ( الحساب – تخزينالبيانات والمعلومات ) هذا بالإضافة إلى النهايات الطرفية (Terminal) وملاقياتتجميع النهايات الطرفية للمستخدمين لربطها بأنظمة الاتصالات الفرعية .
أنواع الكابلات المستخدمة في شبكات الكمبيوتر :
1 – كابلات الاتصالات ذات التردد العالي (كابلات الألياف الضوئية) High Frequency Communication Line ( Fibre Optics)
2 – الكابلات المحورية Coaxial Cable .
3 – كابلات Unshielded Twisted Pair Utp .
ويراعى عند تمديد كابلات شبكات الكمبيوتر أن تكون مستقلة سواء كانت داخل مواسير P.V.C أو مجاري أرضية (Under Floor Trunking) ويجب فصلها عن باقي دوائر القوىالكهربائية حتى لا تؤثر المجالات الناتجة عن دوائر القوى الكهربائية على شكل إشاراتالكمبيوتر المنقولة .
3/19 الموقع العام :
- التأكد من أن حفريات وقواعد أعمدة الإنارة طبقاً للمخططات .
- التأكد من أن حفريات وتمديد الكابلات والمواسير طبقاً للمخططات .
- تدقيق تثبيت الأعمدة ووحدات الإنارة عليها .
3/20 الاختبارات :
- اختبار مقاومة الأرضي ومقاومة موصلات التأريض .
- اختبار العزل بين الأوجه المختلفة وبينها وبين الخط الحيادي والأرضي .
- اختبار توازن الأحمال الكهربائية لكل لوحة توزيع .
- مراقبة وحدات الإنارة بعد تغذيتها بالتيار للتأكد من كفاءة أدائها .
- اختبار أداء المفاتيح والمخارج .
- اختبار أداء أجهزة التحكم بافتعال الأعطال .
- اختبار أداء أجهزة القطع والوصل من الناحية الوظيفية .
- اختبار التجهيزات بتشغيل الحمل الكلي .


الفصل الرابع : خطوات الإشراف على تنفيذ الأعمال الميكانيكية
4/1 نظام تكييف الهواء والتدفئة والتهوية :
- مراجعة أبعاد مجاري ومسارات وفتحات الهواء طبقاً للمخططات والمواصفات .
- مراجعة أعمال العزل طبقاً للمخططات.
- مراجعة تمديدات مواسير المياه والملحقات الخاصة بها0
- فحص الأجهزة والمعدات الموردة بالموقع ، والتأكد من مطابقتها للعروض المعتمدةحسب مخططات ومواصفات وجداول كميات العقد 0
- التدقيق على أعمال تركيبات الأجهزة والمعدات .
- عمل موازنة لنظام الهواء والماء طبقاً للمخططات والمواصفات0
- مراجعة الأوراق المستندية للمعدات والأجهزة الموردة ومطابقتها بالبياناتالمسجلة على المعدات (البطاقة الجمركية ، بوليصة الشحن ، شهادة اختبار المصنع ) .
- التأكد من سلامة تشوين المعدات والأجهزة بما يضمن الحماية الكافية لها أثناءفترة التركيب .
- التأكد من معدلات مستوى الصوت .
4/1/1 الاختبارات :
- قياس درجات الحرارة الداخلية ونسبة الرطوبة بعد تشغيل نظام التكييف ( حار / بارد ) بكامل
طاقته ومطابقتها بالمواصفات ، وكذلك سرعة الهواء ودرجة الصوت والاهتزاز .
- يمكن تأجيل الاختبارات حسب فصول السنة خلال فترة الضمان .
4/2 مولد الديزل الاحتياطي :
- مراجعة الأوراق المستندية للمولد ومطابقتها بالبيانات المثبتة بالمعُدة .
- يتم مراجعة مكونات المولد طبقاً للمواصفات .
- مراجعة التعليمات الفنية وشروط التشغيل وشهادات اختبار المصنع .
- مراجعة قاعدة المولد ومجاري الكابلات وعوازل الاهتزازات وطريقة التثبيت .
4/2/1 الاختبارات :
- طبقاً لما جاء في الجزء الرابع الخاص بالاختبارات .
4/3 خزانات الوقود :
- التحقق من سعة خزانات الوقود الأرضي أو اليومي طبقاً للمواصفات .
- فحص الخزانات قبل تركيبها طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة .
- التحقق من تركيب الخزان الأرضي واليومي في مكانه ووضعه الصحيح .
- التحقق من جميع التوصيلات الخاصة بالخزان ومراجعتها بالمخططات 0
- مراجعة أبعاد جميع الفتحات .
- مراجعة أداء مضخات الوقود الأساسية والاحتياطية لخزان الوقود اليومي .
4/3/1 الاختبارات :
- يتم عمل اختبار عدم التسرب والاختبارات المذكورة بالمواصفات .
4/4 نظام مكافحة الحريق :
- جميع معدات مكافحة الحريق يتم اعتمادها طبقاً لاشتراطات الدفاع المدني وطبقاًلمواصفات المشروع .
- مراجعة تمديدات المواسير وطريقة تثبيتها .
- التأكد من تركيب الأجهزة والمعدات طبقاً للمخططات وتعليمات الشركة الصانعة .
- التحقق من كفاءة تشغيل جميع أجزاء شبكة الحريق .
- يتم غسل جميع مواسير الشبكة بالماء وذلك فور الانتهاء من الاختبارات .
4/4/1 الاختبارات :
- اختبار شبكة نظام رشاشات الماء بضغط ماء لا يقل عن 15 ضغط جوي ولمدة ساعتين أوبضغط التشغيل لمدة 48 ساعة .
- اختبار شبكة الهالون بإطلاقه داخل منطقة معرضة للحريق .
- اختبار شبكة غاز ثاني أوكسيد الكربون بإطلاقه على منطقة معرضة للحريق .
4/5 المصاعد :
- مراجعة أبعاد بئر المصعد والتحقق من وجود فراغ كاف لأغراض التركيب والصيانة .
- تدقيق أعمال الربط والتثبيت بالهيكل الإنشائي للمبنى .
- التحقق من أن قضبان الانزلاق للمصاعد عمودية ومتوازية ومثبتة جيداً بحوائطالمصعد .
- التحقق من ترتيب الصدّامات بالتماثل في قاع البئر تحت العربة الصاعدة بحيث لاتلامس العربة الصاعدة أثناء التشغيل .
- مراجعة أجهزة واحتياطات الأمن والسلامة .
- مطابقة أبعاد الصاعدة على المخططات والمواصفات .
- مراجعة تركيبات غرفة المكائن طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة .
- تهيئة البيئة الخاصة لغرفة المكائن حسب توصيات الشركة الصانعة .
4/5/1 الاختبارات :
- تكون طبقاً لما جاء بالجزء الرابع الخاص بالاختبارات .
4/6 نظام النوافير:
- تكون تمديدات المواسير وتركيب الأجهزة طبقاً للمخططات .
- مراجعة فوهات خروج الماء بحيث تعطي الشكل المطلوب لمسار الماء الخارج منها .
4/6/1 الاختبارات :
- يتم تشغيل النافورة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ومعاينة كفاءة تشغيل جميع المعداتوأجهزة التحكم ، وكذلك مطابقة نتائج التشغيل مع الشروط والمواصفات .



الرومانسيه أوي

:: عضو مميز ::

#2
جزاك الله خير

تقبلوا مروري

riyadhleaks

:: عضو جديد ::

#3
شركة فحص مباني باشراف هندسي يتم فحص كل جوانب المباني من حيث البنية التحتية والاساسات الارضية للمبني وحالة الاسطح وشبكات المياه وشبكات الكهرباء كل هذا يقوم به مهندس متخصص فى فحص فلل في الرياض وتقديم التقرير الي وزارة المالية,تعمل شركة البيت السعودي شركات فحص فلل في الرياض التي تسعي الي تقديم خبراتها فى الانشائات والمباني من خلال اعداد تقاير خاصه بحالة المبني والتي تعتمد لدي الوزارة فحص الفلل قبل الشراء مع التاكيد علي امكانية العمل علي اصلاح كا تم ذكرة فى التقرير بعد مباينه المبني من خلال مهندس فحص الفلل لذلك تعمل الشركة علي تقديم افضل العروض علي فحصوات المباني والفلل القديمة والجديدة بشكل سريع من خلال توفير الفنين الذين يعملون علي تحليل حالة المباني بشكل عملي دقيق يمكن الاعتماد عليه فى مهندس للكشف علي الفلل بالرياض وغيرها من الامكان نعمل علي تغطيو كل الاماكن.

اعمال فحص المباني تتم تحت اشراف مهندسين بالمباني بشكل سليم مدربين علي تقارير وزرات المالية فى الرياض نعمل سويا علي خدمة فحص الفلل قبل الشراء باعتماد المهندسين افضل مهندسين فحص للفلل مع الضمان علي حالة التقرير المزود الي العملاء يمكنك التواصل معنا او البحث شركات فحص مباني عن طريق فحص عمارة سكنية بجدة وبالرياض وبمكة والطائف والعديد من المدن السعودية في خطوه اتخدتها في حفظ وامن وسلامه المباني واسناد الاعمال علي معاين المباني قبل الشراء او فاحص المباني كما يسم بالرياض وهو فى الحقيقة مهندس مدني يعمل فى فحص المنازل
هذا مكان شركة معاينة مباني سكنية وفلل
https://www.google.com/maps?cid=1365...703.1499683623

riyadhleaks

:: عضو جديد ::

#4
يحتاج الكثير من الاشخاص الى شراء المنزل المناسب لهم سواء من المقاول مباشرة او من خلال التمويل العقارى او البنكى . وهنا يقع الكثير فى الخطأ من خلال شراء المنزل بدون فحصة جيدا عن طريق شركة متخصصة فى فحص المنازل او المبانى للتاكد من سلامتها وليس شركة فحص عقار بالشكل الخارجى فقط وهنا ياتى دورنا فى شركة امتار لنقدم لكم خدمة فحص المنازل وفحص المبانى تحت اشراف مهندسين متخصصين فى هذا المجال وتحديد ما اذا كان المنزل مصمم على المستوى المطلوب ام لا .

فحص منازل وقصور
فحص منازل وقصور
شركة تشيك على المبانى والفلل

انتشر مؤخرا الكثير من المقاولين الذين يردون الربح السريع والكثير وذلك باستخدام المواد التجارية والرخيصة فى مجال البناء والتشيد وبناء على ذلك يقل العمر الافتراضى للمبنى كما يحدث بة الكثير من المشاكل فى الجدران والسباكة او الكهرباء بعد عام واحد من السكن فية مهندس فحص فلل وذلك لرداءة المواد المستخدمة فى البناء والتشطيب ومن هذه المشاكل مشكلة تسربات المياه التى تدمر المنزل تماما وايضا العزل الضعيف الذي ينتج عنة تسربات فى الاسقف من مياه الامطار وايضا مشكلة عزل خزانات المياه .


مهندس فحص فلل
مهندس فحص فلل
مهندس فحص فلل ومبانى

اذا كنت ترغب فى شراء منزلك وتريد التاكد من سلامتة ومتانة اساساتة وجدرانة والمواد المستخدمة وترغب فى مهندس فحص فلل فقط ما عليك سوى التواصل معنا ونقوم بارسال مندوبينا لفحص المنزل بالكامل واعطاءك التقرير الكامل عن المنزل وجودتة .

تقوم الشركة بفحص المنزل كالاتى

فحص اعمال البناء والجدران للمبنى بالكامل
فحص اعمل السباكة الداخلية للمبنى
فحص اعمل السباكة الخارجية
فحص العزل المائى والحرارى للاسطح
فحص العزل المائى للخزان الارضى والعلوي
فحص جودة شركة فحص عقارات المواد المستخدمة فى التشطيب
فحص المواد المستخدمة فى السباكة
فحص جودة التوصيلات الكهربائية
التأكد من سلامة المباني والعقارات قبل الشراء لدينا أفضل مهندسين متخصصين في فحص الفلل والمباني السكنية بالرياض وجميع مدن المملكة العربية السعودية وفحص أعمال العزل المتواجدة بالمبني من عزل الحمامات وعزل الاسطح وعزل خزانات المياه كما ينم فحص الفلل باكثر من طريقة وعمل فحص لأعمال السباكة واعمال الكهرباء والتاكد من سلامة الاسلاك وقدرتها علي تحمل الاحمال الكثيرة التي تتعرض لها عند تشغيل المكيفات في فصل الصيف والثلاجات والاجهزة المنزلية كما يتم فحص اعمال السباكة واختبار التمديدات المتواجدة بالجدران والصرف الصحي لتأكد من من سلامتها شركة فحص فلل بالرياض لديها فنين متخصصين
فحص جميع مهندس فحص عقار الاعمال الاساسية فى المبنى تحت اشراف هندسى كامل

riyadhleaks

:: عضو جديد ::

#5
وأثني ينبغي أن تكون وزارة الكهرباء بشكل صحيح للتفتيش المباني والفلل تحقق ضد المهندس للكشف عن الشركات فيلا بناء منازل في الرياض قبل شراء مراجعة شاملة للأمم المتحدة لأفضل شركة مكتب الهندسة في جدة، الدمام ريفيلو الإعادة واجهات النجارة الكهرباء السباكة ينتهي.
كشف فيلا مهندس متخصص شركة فحص فلل في الفحص والكشف عن تسرب المياه والغاز فيلا خاصة ان تعتمدوا علينا بيك الاتصال الآن.

شركة المطلق أفضل مهندس عرض للكشف عن فيلا من حيث المهارات الفنية والفحص من الفلل بدقة كبيرة إذا كنت صاحب م فيلا وتريد أن تكشف عن تسرب المياه داخل الحمامات والمطابخ وايضا فحص شبكة المياه الداخلية أو أي موقع آخر أو كنت تنوي شراء فيلا لخص اختيار وترغب في تصميم خبرات المجال إلى تحديد العيوب مزايا قبل شراء الفيلا يمكن الاتصال بنا لتلبية طلبك لجميع مناطق المملكة العربية السعودية.

تعرف على الخدمات الهندسية الأخرى للكشف عن فيلا رياض داخل وخارج:

كشف تسربات المياه في الرياض
عزل الأسطح
رغوة العزل
الدبابات العزلة
الحمامات العزل
حمامات العزل
تسرب المياه


مهندس بالنسبة للمباني الفيلات كشف تسرب المياه في الرياض وجدة
مهندس بالنسبة للمباني الفيلات كشف تسرب المياه في الرياض وجدة

مهندس للكشف عن الفلل المختصة تعطي الأمم المتحدة تقريرا شاملا عن جميع التسريبات في فيلا أو مبنى بدقة في استخدام أحدث الأجهزة الإلكترونية والهندسة المتقدمة للتحقق المنازل الخامس والمباني ولها مهندس الأمم المتحدة للكشف عن تجربة منزل لمدة 5 سنوات على الأقل في مجال الكشف عن تسربات المياه والغاز وتحديد العيوب المباني والذين هم دائما على تدريب وتطوير فريق مهندس فحص فلل عمل الشركة لتلبية متطلبات عملائنا الكرام الفقرة المهنية الحصول على أعلى مستوى من الجودة في التقرير، وضعت في الطابق ثابت لاتخاذ القرار الصحيح عند شراء فيلا أو حل تسرب لمشكلة البناء المياه.

تبحث عن شخص طابور مهندس للكشف عن فلل الثقة في كلماته، والذي Balmokhts المهندس الذي مرافقته في الوقت المناسب لك لرؤية فيلا أو مشاكل في الكشف عن تسرب المياه أو الغاز و أنها تعطي تقرير فحص فيلا للامم المتحدة في الرياض تثق أعلى اتقان لبناء الأمن المملوكة لل مهندس من ذوي الخبرة ما يكفي من الفقرة صابر مشاكل والتعامل مع المعرفة الكاملة م جميع المباني والمملكة العربية السعودية.

فحص كشف مهندس جميع الفلل والبيوت دي لا فيلا يشبه:

أنابيب الصرف الصحي وشرب الماء فانث هنا تحتاج إلى دراسة · لاس كاساس قبل الشراء للتأكد.
الأسطح جودة وجود طبقة العزل الحراري والمياه والجدران وغيرها من الفلل غرف في الفحص الرياض.
نوعية الملحقات الكهربائية (مجمعات المياه، مجمعات الكهرباء).
أنواع نوعية الأدوات الصحية في الحمامات والمطابخ.
المعدات المكتبية للكشف شركة فحص بيوت عن الفلل توفر جودة التهوية وآبار المياه بيبات.
بلاط السيراميك المستخدمة في الأرضيات والجدران الجودة.
جودة طلاء الجدران والتعرف على أدق التفاصيل في ذلك.
نوعية الداخلية والخارجية الأنابيب في الطابق السفلي أو في المناصب العليا.
فحص فيلا ينتهي بشكل عام.
أفضل مهندس للكشف عن فيلات طابور شرح أهم المواد التي يجب أن تكون متاحة لعزل خزانات المياه المعايير:

أن تكون عالية على مقاومة تسرب المياه القدرات والرطوبة.
لتكون قادرة على مقاومة امتصاص بخار الماء.
لضمان صحة ولا يسبب أي ضرر.
أن تكون مقاومة جدا وعوامل المناخ التغييرات المرة.
أن تكون مرنة، رفرف من أي آية تتأثر حركة بناء الطبيعية ومقاومة للضغط والكسر.
لطبقة في شكل غشاء مستمر، وهناك نقاط الضعف والمناطق والأماكن فترات متداخلة.
ثابت لسنوات عديدة وحياة على المدى الطويل.
أن تكون خفيفة الوزن وسهلة التركيب، وهذا هو ما يمر شركة فحص فلل بالرياض عند الاتصال بنا للحصول على أفضل شركات التفتيش فلل في الرياض.

تسرب المياه من مواد:

المواد العازلة المرنة:
البيتومين: المادة نفسها تصنيعها مع بقية التقطير لون نطاقات النفط الخام بين الأسود والبني وقوية بين الصلابة وشبه جامدة وغير قابلة للذوبان في العمل علي شركة فحص فلل بالرياض.
إضافة رد


يشاهدون الموضوع : 1 ( عضو0 زائر 1)
 
أدوات الموضوع

الانتقال السريع